01년 2회 4번 charle337 2024년 03월 06일 00:41 공유 실기 책 4장 출제예상문제를 풀다 의구심이 들어 질문드립니다. 4장 9번까지는 순환펌프 전양정을 구할 때 실양정을 안더해주고 손실수두만 구해서 도출했습니다. 9번 문제에서 냉수펌프 양정은 실양정을 더해주는 이유는 무엇인가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 03월 06일 03:18 (편집된 시간 2024년 03월 06일 03:21) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 8번까지의 배관은 폐회로이기 때문에 실양정이 없는 것입니다. 그러나 9번문제는 팽창탱크(E)에서 배관이 분리되기 때문에 개방회로이며, 수면에서 팽창탱크까지의 높이까지 실양정을 더해준 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
8번까지의 배관은 폐회로이기 때문에 실양정이 없는 것입니다.
그러나 9번문제는 팽창탱크(E)에서 배관이 분리되기 때문에 개방회로이며,
수면에서 팽창탱크까지의 높이까지 실양정을 더해준 것입니다.
감사합니다.
임재기