[실기] 2021.7.10 문제 11 질문입니다. shw0318 2024년 03월 06일 06:46 공유 3번 출구온도에서 G (유량)를 구할때 물쪽에선 55000*2라고 했는데 왜 2를 곱하는건가요?? 그리고 Ga 값은 왜 55000만 구해지는건가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 03월 07일 13:39 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 문제를 잘 읽어보시면 공기풍량이 55000kg/h로 주어졌고, 에어와셔 유량은 공기 풍량의 두배로 한다 라고 되어있습니다. 따라서 공기 풍량 Ga = 55000kg/h이고 에어와셔 유량 Gw = 55000kg/h x 2 가 되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
문제를 잘 읽어보시면 공기풍량이 55000kg/h로 주어졌고,
에어와셔 유량은 공기 풍량의 두배로 한다 라고 되어있습니다.
따라서 공기 풍량 Ga = 55000kg/h이고 에어와셔 유량 Gw = 55000kg/h x 2 가 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.