실기 16 10/9일 p787

안녕하세요?

문제 8-5)번 전열교환기 효율 계산에서

아래와 같이 온도로 계산해도 괜찮을 까요?

효율 =(33.5-28.4)/(33.5-26)=0.68

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    전열교환기는 현열과 잠열을 모두 교환하는 열교환기입니다.

    따라서 엔탈피 차로 구하는 것이 원칙입니다.

    물론 엔탈피와 온도가 직선적으로 비례관계로 변하기 때문에 결과 값은 같을 수 있습니다.

    그러나 전열교환기의 의미로 볼때 엔탈피차로 구하는 것이 원칙입니다.

    또한 주어진 엔탈피 값과 온도값이 소수점 까지는 일치하지 않기 때문에 효율값도 소수점 차이가 납니다.

    정리합니다.

    전열교환기 효율은 엔탈피차로 구하는 것이 원칙입니다

    그렇지 않으면  결과 값이 맞다고 해도 감점을 받을 수 있습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기