[실기 24년도] 37페이지 문제 12 질문있습니다

37페이지 12번 암모니아 응축기 열관류율을 구할때, 교재 공식에서는 오염이 있을시 열관류율 공식에서는 면적비인 m이 들어있는데, 풀이에는 m을 이용하지 않고 1/K=(1/알파_r)+(l/람다)+f+(1/알파_w)로 계산하는데 이해가 가지 않습니다. 면적비가 주어지지 않으면 그냥 생략해도 되는건가요..?

또 36페이지 셸앤튜브식 브라인 냉각기에서 “브라인측 열전달률이 큰것으로 볼 때 브라인이 유속이 빠른 관 내부로 흐른다고 판단된다“ 라고 했습니다. 열전달률이 큰것이 관내부를 흐르는게 37페이지 문제에도 적용되나요?

만약 적용된다면 냉매측 열전달률이 7000, 냉각수측 열전달률이 1400이므로 냉매가 관내부에 흐르고, 물때의 열저항은 외측 오염으로 판단하면 될까요? 도와주시면 감사하겠습니다ㅠ

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기 입니다.

    1. 이문제는 질문하신대로 내외면적비가 주어지지 않았으므로 내표면적과 외표면적이 같다고 보고 문제를 풀어야 맞습니다.

    2. 37p 문제의 열전달률은 임의로 주어진 값이라고 보셔야 합니다.

    문제의 성격상 어떤 것의 열전달율이 크든지 관계가 없기 때문입니다.

    일반적인 응축기는 관 내부로 냉각수가 흐르고 관 외부로 냉매가 흐르기 때문에  냉각수 측의 열전달률이 큽니다.

    그러나 이 문제는 무엇이 관내부로 흐르든지 결과 값은 동일합니다.

    따라서 물때의 저항이 외측에 있든지 내측에 있든지 관계없이 열관류율 K값은 동일한 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0