2020년 1회차(5월 24일 시행) 10번 문제 질문있습니다. jyw5008 2024년 03월 08일 09:09 공유 PS(송풍기 정압)=PT-PV3 인 이유는 뭔가요? PS=PT-PV 아닌가요?! 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 03월 08일 13:28 (편집된 시간 2024년 03월 08일 13:30) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 교재 157p 송풍기 공부할 때 배운 내용입니다. PS = PT - PV2 라는 것은 송풍기 정압의 정의라고 말씀드렸습니다. 학자들이 그렇게 하기로 한 것입니다. 그렇지 않다면 만약 송풍기 입구와 출구의 풍속이 같아서 PV1 = PV2 가 되어 동압이 같다면 송풍기 정압=전압이 됩니다. 전압과 정압이 동일한데 여전히 속도가 있다는 것은 동압이 존재한다는 의미입니다. 즉 모순이 생기는 것입니다. 따라서 이러한 모순을 없애기 위해 PS = PT - PV2로 정의하기로 했다고 생각됩니다. (이 내용은 책에 있는 내용이 아니며 저의 생각입니다.) 감사합니다. 임재기 0 jyw5008 2024년 03월 08일 13:43 답변 감사드립니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
교재 157p 송풍기 공부할 때 배운 내용입니다.
PS = PT - PV2 라는 것은 송풍기 정압의 정의라고 말씀드렸습니다.
학자들이 그렇게 하기로 한 것입니다.
그렇지 않다면
만약 송풍기 입구와 출구의 풍속이 같아서 PV1 = PV2 가 되어 동압이 같다면
송풍기 정압=전압이 됩니다.
전압과 정압이 동일한데 여전히 속도가 있다는 것은 동압이 존재한다는 의미입니다.
즉 모순이 생기는 것입니다.
따라서 이러한 모순을 없애기 위해 PS = PT - PV2로 정의하기로 했다고 생각됩니다.
(이 내용은 책에 있는 내용이 아니며 저의 생각입니다.)
감사합니다.
임재기
답변 감사드립니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.