24년 실기교재 1158쪽 23년 1회 9번 문제
안녕하세요 임재기 선생님,
강의 덕을 많이 보고 있는 수강생입니다.
공부하다가 질문이 생겨 글을 올리게 되었습니다.
24년 실기책 23년 1회 9번 문제를 풀어봤는데
책이나 강의로 알려주신 풀이 내용이랑 다르게 풀어봤는데 답이 같게 나와서
이렇게 풀어도 되는지 여쭙니다.
각 증발기별로 냉매량을 구하는 것 까지는 같은데
축동력 구하는 식을 각 증발기별 냉매량 X (압축기 출구 엔탈피 - 각 증발기 출구 엔탈피) 를 더한 후에
압축효율과 기계효율로 나누어 주어도 답이 나왔습니다.
식으로 표현하면 다음과 같습니다.
L = {0.022976 X (h2-h7)} + {0.047073 X (h2-h8)} + {0.048553 X (h2-h9)} / (0.7 X 0.9)
= {0.022976 X (680-624)} + {0.047073 X (680-620)} + {0.048553 X (680-615)} / (0.7 X 0.9)
로 구했습니다.
이렇게 풀어도 답은 같게 나오는데 잘못된 풀이인지를 여쭙고자 합니다.
감사합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신 방법으로 풀어도 결과는 같습니다.
그러나 축동력은 압축기 출구엔탈피 - 압축기 입구엔탈피이기 때문에 개념이 다른 것입니다.
따라서 결과는 같더라도 과정이 다르기 때문에 감점 또는 오답 처리 될 수도 있습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.