실기 21년 2회 13번 youngkt 업데이트 시간 2024년 03월 14일 00:55 공유 안녕하세요. P1072 13번 그림중 냉각수펌프(12) 펌프 설치방향이 잘못된 것 아닌가요? (문제에서 펌프 흡입배관 토출배관 연결은 맞음) 펌프 토출측이 응축기로 가야 맞을 것 같은데 교수님 의견을 듣고 싶습니다. 감사합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 03월 15일 10:12 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 일반적인 경우는 질문하신대로 펌프 토출측이 응축기로 가도록 배관을 합니다. 그런데 냉각탑 설치위치가 매우 높은 경우는 응축기 냉각관에 압력이 과도하게 걸리지 않도록 본 문제와 같이 펌프 토출측이 냉각탑으로 가도록 배관해야 합니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
일반적인 경우는 질문하신대로 펌프 토출측이 응축기로 가도록 배관을 합니다.
그런데 냉각탑 설치위치가 매우 높은 경우는 응축기 냉각관에 압력이 과도하게 걸리지 않도록
본 문제와 같이 펌프 토출측이 냉각탑으로 가도록 배관해야 합니다.
감사합니다.
임재기