실기 17년 2회 3번

외기부하계산시

외기량은 실내송풍량의 1/5로 주어졌기에

풀이에는 q=10736.88 x (61.7-55.6) 이지만

외기량은 10736.68 / 5 로 적용하여 풀어야 되지 않는지 궁금합니다.

19년 3회 10번에서는 

외기부하 예열부하 둘다 송풍량 x 25% 로 적용하여 풀었습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    외기부하를 외기량으로 계산할 수도 있고,  전체 풍량으로 계산할 수도 있다는 것은 강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.

    교재의 풀이에도 보시면  전체풍량으로 계산한 외기부하 풀이가 있으며 

     외기량으로 계산한 풀이를 수록해 놓았습니다.

    적용되는 엔탈피가 달라 집니다.

    전체풍량으로 외기량을 계산하는 것은 교재 105p~110p 공부할 때 배운 내용입니다.

    외기부하 = 전체풍량 x (실내엔탈피 - 혼합점엔탈피)  이며

    외기부하 = 외기풍량 x (외기엔탈피-실내엔탈피) 입니다.

    감사합니다.

    임재기

     