21년2회5번 곡관부마찰저항및 취출구저항

1. 수고가 많습니다 그리고  감사 드립니다   교수님

2. 21년 2회차 5번 ( 24년 실기 교재 1061 페이지 )

 (질의 )

가.  송풍기 전압풀이에서  곡관부 마찰저항 계산시 

      직관부 마찰저항 + 곡관부 마찰저항에서   각 곡관부마찰저항 X 0.1해주셨습니다

      곡관부마찰저항자체가 이미 상당길이로서 기적용되었는데  직관부마찰저항을 (0.1)을 왜 곱해

      주었는지 이해가 안됩니다

나. 아울러 + 취출구 저항을 계산시  취출구가 3개이므로   2 X 3개로 하는것이 아닌지

      혹은 문제 조건이 취출구 전체 즉 3개의 저항이  2미리아쿠아로 산정 하는것인지 ( 교수님은

      전체로 보고 산정 ) 궁금 합니다

     

 

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    가. 질문에 올리신

    "곡관부마찰저항자체가 이미 상당길이로서 기적용되었는데  직관부마찰저항을 (0.1)을 왜 곱해 주었는지 이해가 안됩니다" 

    위 내용이 어떤 의미인지 이해할 수 없습니다.  다시 설명해 주시면 확인하여 답변드리겠습니다.

    나. 강의에서 여러번 설명 드린 내용입니다.

    배관이나 덕트에서 마찰손실을  마찰손실이 가장 큰 경로에 대하여만 구하면 그 보다 작은 경로에도 물이나 공기를 보낼 수 있는 것입니다.

    이 문제에서 마찰손실이 가장 큰 경로는 A-B-C-D-취출구  입니다.

    따라서 B,C에서 취출구 까지의 거리 각 2m는 가장 큰 경로에 해당되지 않기 때문에 적용하면 안되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0
  • 1. 제가 비전공자이어서,,,, 답변 너무 감사 드립니다

    2. 직관마찰손실 + 곡관마찰손실 + 취출구 저항에서

     1) 직관마찰손실은 길이 X 직관마찰손실(0.1)

     2) 곡관부 마찰저항도  문제 조건 (곡관1개수 상당길이 원형덕트 20배) X 직관마찰손실 (0.1)

         2)에서 0.1을 왜 곱하였는지 질의 이었습니다만  제가 잘못알고 있는것으로 생각합니다

        다시말하여

       상당길이 자체가 : 배관이나 덕트등의 국부저항을 직선길이로 환산 한것이므로

        곡관1개수  상당길이 원형덕트 20배 로 계산(해설 )한것이 직선이 길이가 되었으므로

        이도 위1) 번처럼  2)도 직관마찰손실 0.1을 곱하여야 한다는 사실을 알게 되었습니다

    3. 번거롭게 해드려서 죄송합니다

      

       

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기