[실기기출] 1049P 질문입니다. aweroo 2024년 03월 18일 00:14 공유 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 hesifef351 2024년 03월 18일 01:53 본래 저 식은 m(=G 질량) * 비열 * 온도차 = 에너지(w) 의 의미 입니다. 그럼 공기의 질량을 계산할 때 극간풍(틈새바람)은 실내 환기를 한 양만큼 발생하므로 발생양은 환기 횟수에 의존하게 됩니다. 따라서 극간풍 발생량은 부피 = 실내 체적 * 환기 횟수 가 됩니다. 그 후에 밀도를 곱하여 질량으로 변환합니다. 도움이 되셨기를 바랍니다. 0 imjaeki 2024년 03월 18일 13:53 (편집된 시간 2024년 03월 18일 13:54) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 틈새현열부하는 틈새바람(극간풍)에 의한 현열부하입니다. 틈새바람(극간풍)량을 구하는 방법은 교재 113p를 보시면 나와있습니다. 이 문제의 조건 8에 보시면 침입외기에 의한 실내환기 횟수 0.5회/h라고 되어있습니다. 즉, 극간풍량 = 실의 체적 x 0.5회/h 가 된다는 의미입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
본래 저 식은 m(=G 질량) * 비열 * 온도차 = 에너지(w) 의 의미 입니다.
그럼 공기의 질량을 계산할 때 극간풍(틈새바람)은 실내 환기를 한 양만큼 발생하므로
발생양은 환기 횟수에 의존하게 됩니다.
따라서 극간풍 발생량은 부피 = 실내 체적 * 환기 횟수 가 됩니다.
그 후에 밀도를 곱하여 질량으로 변환합니다.
도움이 되셨기를 바랍니다.
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
틈새현열부하는 틈새바람(극간풍)에 의한 현열부하입니다.
틈새바람(극간풍)량을 구하는 방법은 교재 113p를 보시면 나와있습니다.
이 문제의 조건 8에 보시면 침입외기에 의한 실내환기 횟수 0.5회/h라고 되어있습니다.
즉, 극간풍량 = 실의 체적 x 0.5회/h 가 된다는 의미입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.