기사 실기 2012년 1번 (24년판 634페이지)

이중 입상관 그림 그리기 문제입니다.

윗부분의 가는 관 굵은 관의 구부러지는 부분이

수평배관(압축기기로 가는) 만나는 부분에서 개방되게

그려야 하지 않는지요?  상관없나요?

교재는 막힌상태로 그려져 있어요

 

그리고 냉동기유가 냉매가스와 함께 섞여서 압축기로 가는 건가요? 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    윗부분의 가는 관 굵은 관의 구부러지는 부분이 수평배관(압축기기로 가는) 만나는 부분에서 막혀있어도 상관없습니다. 정답처리 됩니다.

    아래 가는 관의 분기부분이 막힌 상태로 그려도  정답처리 됩니다.

    프레온 냉매는 냉동기유와 잘 섞이기 때문에 냉동기유가 냉매가스와 썩여서 압축기로 가는 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0