2023년 3회 문제14번 풀이

안녕하세요 덕분에 공조냉동 잘 공부하고있는 학생입니다 계산과정에 있어서 아래처럼 풀어도 되는지 알고싶습니다 제 생각에는 문제가 없어 보이는데 오차 생겨서 확실하게 알고 싶네요 0.6W/m^2K * (t-20) = 9.3W/m^2k * (27-t) 로 써서 답이 26.5757 -> 26.58로 나왔습니다
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    열전달 공식에 따르면 0.6W/m^2K * (t-20) 은 잘못된 것입니다.

    0.6W/m^2K * (27-20) 이어야 합니다.

    따라서 질문하신대로 풀면 비슷한 온도가 나오더라도 공식 적용이 잘못되었기 때문에

    정답으로 인정받지 못할 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기