송풍기 전압 정압

건축설비기사를 취득하면서 ,

덕트저항총합 = 송풍기정압으로 배워왔는데

공조냉동으로 넘어오니

덕트저항총합 = 송풍기전압이라고 합니다

교수님 질의응답에서 , 베르누이방정식으로 저항(압력손실)은 속도항도 포함되어서 전압이라고 하셨는데

규격이 같은경우 , 정상상태/연속방정식으로 속도항은 상쇄되는데 이럴경우 또한 전압손실이 되나요?

이경우는 , 계산중 우연히 이런케이스라고 생각하면 될까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    24년 실기교재 605p 엘보 및 분기부의  손실 계산식을 보시면  ΔPt =  이라고 써있는 것을 보실 수 있을 것입니다.

    여기서 ΔPt 는 전압손실을 나타내는 것입니다.

    물론 손실계수를 정압기준으로 주어지는 경우에는  마찰손실 계산결과도 정압손실이 됩니다.

    그러나 특별한 말이 없다면 일반적인 전압손실로 보는 것이 맞다고 생각합니다.

    건축설비(김영호저) 515p의  표10.48 덕트의 국부저항계수 표에도 전압으로 되어있습니다.

    신판 공기조화 핸드북222~225p 에도 국부저항계수 표에도 전압손실로 되어있습니다.

    공기조화설비의 이해(박기원저) 435~439p 국부저항손실계수 표에도 전압손실로 되어있으며,

    예제9-6에서도 덕트의 저항값은 전압손실 값이며 

    따라서 송풍기정압 = 덕트의 저항값(전압손실) - 토출측 동압으로 구한 것을 볼 수 있습니다.

    가지고 계신 건축설비 또는 공기조화 책을 보셔도 될 것입니다.

    덕트의 말찰손실에서  속도수두가 상쇄되는 경우는 전압손실과 정압손실이 같습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기