11년 3회 7번

분기 덕트 크기를 특별한 언급이 없어서 풍량비율로 나누어서 풍속은 셋다 같다고 되어있는데 표 작성할 때 분기부에 해당하는 a-e구간(v3)은 풍속이 3.56이고 z-a구간(v1)는 4.94이므로 v3/v1을 1로 계산하는건 오류가 아닌가요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 설명드렸습니다.

    교재 풀이 끝에 있는 참고의 그림을 보시면 분기 후에는 덕트가 확대됩니다.

    a-e구간의 풍속은 분기 후 확대된 덕트 25x25의 풍속인 것입니다.

    따라서  a-e구간의 풍속은 3.56m/s 가 되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기