21년 1회 2번

안녕하세요 교수님 공조냉동 실기 21년 1회 2번의 (2)번문제를 풀때

단열재1제곱미터당 41.8kj/h가 침입을 하니 서쪽 침입열량은 그냥 41.8/3600*90 =1.045kw 값이 나와야

하는거 아닌지 질문요청드립니다.

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 여유율을 감안하지 않은 단열재의 두께, 보정온도를 적용하지 않은 침입열량은 위의 값이 맞습니다.

    소문항 1번문제에서 구한 여유율을 감안한 단열재의 두께와 소문항 2번문제에서 주어진 보정온도를 식에 적용하여 풀면 다른 값이 나옵니다. 여유율 1.1배 , 보정온도 4.5도, 두께의 증가로 침입열량 줄어든 값과

    온도보정으로 인한 온도차에 증가에 따른 침입열량 증가를 합친 결과 1.09 kw로 침입열량이 증가했다는 결과값입니다. 

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신대로 생각하실 수도 있습니다.

    그러나 (2)침입열량은  (1)에서 구한 여유율이 주어진 단열재 두께로 벽체가 단열 되었을 때의 침입열량을 구하라는 의미 입니다.

    따라서 교재의 풀이대로 풀으셔야 합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0