[실기기출] P933 습공기 상태도 관련 질문입니다 aweroo 2024년 03월 25일 10:48 공유 참고에 있는 난방코일부하=실내부하+총외기부하+예열외기부하 에서 총외기부하가 h2-h1인 이유가 뭔지 모르겠습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 03월 26일 12:20 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 총외기부하는 외기량 x (외기의 마지막 상태 - 외기의 처음 상태) 입니다. 외기가 중간에 어떤 상태를 거쳤던지 외기의 마지막 상태는 실내점인 2점입니다. 따라러 총외기부하는 h2-h1이 되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
총외기부하는 외기량 x (외기의 마지막 상태 - 외기의 처음 상태) 입니다.
외기가 중간에 어떤 상태를 거쳤던지 외기의 마지막 상태는 실내점인 2점입니다.
따라러 총외기부하는 h2-h1이 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기