냉동능력

P80 문제 14번과 p81 문제15번에 둘다 만액식 증발기를 사용하는데 왜 14번에서는 h1-h6이고 15번에서는 h8-h7인지 궁금합니다. 똑같이 h8-h5여야하는거 아닌가요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    14번에서  h1-h6일 때  곱해주는 냉매량은 팽창밸브를 통과한 전제 냉매량(증기+액) 이며,

    15번에서  h8-h7일 때 곱해주는 냉매량은 증발기로 들어가는 냉매액량 입니다.

    만약 14번에서  h1-h7로 냉동능력을 구하려면 곱해주는 냉매량을 

    팽창밸브를 통과한 전체 냉매중에서 냉매액량(증발기로 들어가는 냉매량)을 곱해주면 됩니다.

    증발기로 들어가는 냉매액량 = GL X (h1-h6) / (h1-h7) 입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기