12년 2회 1번

북쪽 벽체를 통한 부하를 구할때 인접실의 온도가 더 높아서 열을 얻을텐데 왜 이것도 +로 부하로 계산될까요? 나머지는 벽체를 통해 잃는 열량인데 반대 부호가 되야하지 않나요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    부하계산은 냉방부하이든 난방부하이든 계산값은 항상 +값입니다.

    냉방부하는 실내가 외부로 부터 열을 받는 것이고, 난방부하는 실내가 외부에 열을 빼앗기는 것이지만

    부하계산은 항상 +값으로 계산합니다.

    이문제에서 인접실로 부터 실내가 열을 받습니다. 

    그리고 외부 온도가 높기 때문에 외부로 부터 실내가 열을 받습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0