냉각관 외표면적 구하기에서 온도적용할때 산술평균온도를 적용해야 되지않나요? sunggod 2024년 03월 27일 00:56 공유 24년 교재.P1087 10번 문제에서 (3)문제 풀이. 여기에서온도 적용할때 브라인 평균온도에서 냉매 온도차로 구했는데 조건에서는 산술평균이 주어져 있습니다. 제가 해보니 값은 같은것 같은데 풀이 과정은 틀립니다. 강의를 보니 이해는 되는데 만약 산술평균을 구해서 하면 안되는지요? 설명부탁드립니다. 임재기 교수님께 수강하고 있습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 03월 27일 12:26 (편집된 시간 2024년 03월 27일 12:28) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 교재의 풀이가 산술평균온도차로 구한 것입니다. 산술평균온도차 = (tb₁+tb₂) / 2 - te 입니다. 그런데 (tb₁+tb₂) / 2 는 브라인 평균온도이며 (1)번에서 구한 -6.76℃ 입니다. 산술평균온도차를 다르게 구할 수도 있는데 산술평균온도차 = {(tb₁-te) + (tb₂ -te)} /2 로 구해도 됩니다. 그런데 앞에서 이미 브라인 평균온도를 구했기 때문에 그것을 이용하여 냉각관 외표면적을 구하는 것이 맞습니다. 그러나 뒤에 설명드린 산술평균온도 식으로 냉각관 면적을 구해도 정답처리 될 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
교재의 풀이가 산술평균온도차로 구한 것입니다.
산술평균온도차 = (tb₁+tb₂) / 2 - te 입니다.
그런데 (tb₁+tb₂) / 2 는 브라인 평균온도이며 (1)번에서 구한 -6.76℃ 입니다.
산술평균온도차를 다르게 구할 수도 있는데
산술평균온도차 = {(tb₁-te) + (tb₂ -te)} /2 로 구해도 됩니다.
그런데 앞에서 이미 브라인 평균온도를 구했기 때문에 그것을 이용하여 냉각관 외표면적을 구하는 것이 맞습니다.
그러나 뒤에 설명드린 산술평균온도 식으로 냉각관 면적을 구해도 정답처리 될 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.