코일열수 구하기

안녕하세요?

21년 1회 12번 문제에서 코일열수를 구할 때에는 코일부하=116.3kW로 계산하고 08년 3회 3번 문제에서 코일열수 구할 때에는 난방부하=100kW로 계산하지 않은 것에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

감사합니다.

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    08년3회3번 문제는코일 열수를 구하는 문제가 아닙니다.

    이 문제에서 주어진 난방부하=100kW는 실내난방부하(실내난방 현열부하)로 보셔야 합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 08년3회3번의 (9)번에 코일열수 구하는 문제가 있습니다.

    저는 조건만 보고 난방부하를 코일전체부하로 생각했습니다.

    21년1회12번 문제에서의 코일부하와  08년3회3번의 난방부하를 같은 전체부하라고 생각했던 겁니다. 단순 난방을 위한 현열이기 때문에 외기부하를 더한 열량으로 계산해야 한다는 것을 몰랐습니다. 선도를 그려가며 다시 이해하려고 노력하고 있습니다.

    냉각코일에서의 코일부하는 현열과 잠열이 포함되어 있는 것으로 생각하면 되겠지요? 아직 깊이가 낮아 자꾸 난방과 냉방이 혼동이 됩니다.

    실기시험 날짜는 자꾸 다가오는데 큰일 났습니다.

    답변 감사합니다. 많은 도움이 되었습니다.

    0
  • 안녕하십니까?

    제가 실수를 했네요.

    말씀하신대로 (9)번에 코일열수(N)을 구하게 되어있네요.

    냉각코일에서의 코일부하는 현열과 잠열이 포함되어 있는 경우가 대부분 입니다.

    그러나 항상 그런 것은 아니라는 것도 기억하셔야 합니다.

    즉, 아주 드문 경우이지만 냉각코일을 통과하는 공기속의 수분이 응결되지 않으면 잠열은 없고 현열만 있는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기