순환수 가습(답변에 주신 내용에 대한 질문)
실기책 104페이지에 대한 질문을 어제 했는데, 아래와 같이 답변하셨습니다.
"3. 열수분비에서 열량은 수분이 공기에 주는 열량입니다.
즉, 수분이 가지고 있는 열량인 것입니다.
수분이 가지고 있는 열량은 엔탈피인데 0℃ 물의 엔탈피 = 0kJ/kg 이기 때문에
t℃ 물의 엔탈피 h = L .C. (t-0) = L .C. t 이며, t = t' 이므로 엔탈피 h = L .C. t' 가 되는 것입니다."
순환수 가습에서 공기가 받는 열은 잠열은 없다고 하신것은 이해가 됩니다,
그렇다면 공기가 받는 열은 현열 이라고 생각 됩니다.
그리고 실기책 104페이지에서 보면,
공기의 상태가 점1에서 점2로 향하는데,
순환수를 계속 분무하면 포화상태가 되어 점2가 습구온도 일정선을 따라 포화선에 도달하게 됩니다.
책에 적혀진 열수분비의 분모인 Δh는
공기가 받는 열이 현열이기 때문에, Δh는LCpΔt 일것이고,
LCpΔt=LCp(공기의 나중온도-공기의 처음온도)
인데, 공기의 나중온도=t' 인것은 이해가 되는데,
공기의 처음온도=0°C 인것이 이해가 되지 않습니다.
공기의 처음온도는 제가 생각하기에 순환수 분무하기 전,덕트 내부의 공기의 건구온도일텐데 말이죠,
실제로 책 104페이지에서도 점1이 0°C가 아닌 물의온도(t')보다 높게 표시되어있습니다.
교수님께서 0도씨의 엔탈피가 0kJ/kg 이라고 설명하신 이유를 모르겠습니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
순환수 가습에서 순환수의 열량이 현열이라고 한 것은 공기속으로 들어가는 물의 열량이 현열량 이라는 의미입니다.
공기 입장에서 보면 물의 질량 Lkg 및 물의 현열량 L .C. t 를 공기가 공급 받은 것이 됩니다.
공기선도에서 순환수 가습과정을 그려보면 손환수 가습을 하면 공기의 현열량은 감소하고 공기의 잠열량은 증가하게 됩니다.
전열량으로 보면 h1≒h2이므로 전열량은 아주 약간 증가하는 것을 알 수 있습니다.
그리고 질문에 올리신 LCpΔt=LCp(공기의 나중온도-공기의 처음온도) 식은 성립되지 않는 식입니다.
왜냐하면
L은 물의 질량이고, Cp는 공기의 비열이며, Δt는 공기의 전후 온도차 이기 때문에 성립이 되지 않는 식입니다.
그리고 어느 책이든 확인해 보시면 0℃ 물(포화수)의 엔탈피는 0이며, 0℃ 공기(건공기)의 엔탈피도 0인 것을 알 수 있습니다.
감사합니다.
임재기