18년 3회 문제 12번 질문있습니다.

여기서는 왜 속도손실을 고려해서 양정을 구하지 않았는지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 여러번 말씀드렸고, 참고에도 서술해 놓은 사항입니다.

    순환배관(폐회로 배관)에서는 양정은 마찰손실수두 만으로 이루어집니다.

    따라서 속도수두는 적용하지 않습니다.

    그리고  공기조화에서는  유속이 빠르지 않기 때문에 일반적으로 속도수두를 무시합니다.

    특히 냉각탑의 순환펌프 양정구하는 문제가 나오는데  이 때도 속도수두를 무시합니다.

    감사합니다.

    임재기

    1

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 