23년 1회차 10번 youngkt 업데이트 시간 2024년 03월 28일 07:47 공유 안녕하세요? P1161 소문항 (6) 가열열량 계산시 엔탈피를 적용했는데 송풍량×증발잠열(2501)×절대습도차로 계산하면 안되는 이유를 설명해주시면 감사하겠습니다. (현열량이 없을 때(잠열량만 있을때) 가능한것으로 생각되나 교수님 확인을 받고 싶습니다) 그리고 가습수량 계산은 현열 유무와 관계없이 송풍량×절대습도차 로 하면될까요? 감사합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 03월 29일 01:41 (편집된 시간 2024년 03월 29일 01:41) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 1.이 문제에서 가습열량을 송풍량×증발잠열(2501)×절대습도차로 계산하면 안되는 이유는 온도도 변하기 때문입니다. 질문에 올리신 것처럼 (현열량이 없을 때(잠열량만 있을때))는 가능 합니다. 이 내용은 교재 99~100p에 설명되어있습니다. 2. 가습수량 계산은 현열 유무와 관계없이 송풍량×절대습도차 로 구하면 됩니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.이 문제에서 가습열량을 송풍량×증발잠열(2501)×절대습도차로 계산하면 안되는 이유는 온도도 변하기 때문입니다.
질문에 올리신 것처럼 (현열량이 없을 때(잠열량만 있을때))는 가능 합니다.
이 내용은 교재 99~100p에 설명되어있습니다.
2. 가습수량 계산은 현열 유무와 관계없이 송풍량×절대습도차 로 구하면 됩니다.
감사합니다.