2008년 2회차 문제2번 입니다.

(4)번에서 내벽을 통한 부하를 구하라고 했는데, 해설에선 남쪽인 복도와 접한 쪽에서의 내벽을 구했습니다. 근데, 동쪽 방향으에서의 벽 또한 벽 아닌가요?? 왜 동쪽은 배제하고 남쪽에 복도에 접한 내벽만 구하나요?? 배운대로라면 내벽은 남쪽과 동쪽 벽 2개라고 판단이 되었는데, 아니여서 혼동이 옵니다...

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제의 그림을 자세히 보시면  동쪽 실은 동일한 냉방 이라고 써 있습니다.

    동일한 냉방을 하기 때문에  열전달이 발생하지 않습니다.

    따라서 구하지 않은 것입니다.

    감사합니다.

    임재기