실기 1129 페이지 22년 3회 문제3번

실제 피스톤 배출량을 구할 때에는 체적효율을 고려하지 않아도 되는 것인가요?

저단 압축기의 피스톤 배출량은 V=Gv의 식으로 242.63m^3/h 로 나왔는데 체적효율 0.75를 고려하면 실제 피스톤 배출량은 323.5 가 되는 것 아닌가요?

이유와 함께 설명해주시면 감사하겠습니다.

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    증발열량 Qe 값이 실제 냉매량에 의한 증발열량이기 때문에

    242.63m^3/h 이 실제 냉매량 입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 그러면, 1129페이지에 있는 3번문제와

    아래의

    2019년 2회, 12번 문제

    2009년 2회, 1번 문제는 문제는 동일한데요

    풀이에 보면 2019, 2009 문제는 체적효율로 나누어 주도록 되어 있어

    어느것이 옳은 풀이인지 확인이 필요해 보입니다

    답변 부탁드립니다. 감사합니다

     

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1129페이지에 있는 3번 문제와 2019년 2회12번 문제 및 2009년 2회 1번 문제는 문제는 

    동일하지만  구하라고 한 것은 다릅니다.

    1129페이지에 있는 3번 문제는 실제피스톤배출량 비를 구하는 문제이고

    2019년 2회12번 문제 및 2009년 2회 1번 문제는 기통수 비를 구하는 문제입니다.

    기통수비는 이론피스톤배출량으로 비교하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    1