[실기] 2023년 1회차 문제 9번 질문입니다. shw0318 2024년 03월 31일 08:19 공유 냉매순환량 G1,G2,G3를 구하는데 있어 여기선 3600으로 나누질 않던데, 그 기준이 따로 있나요?? 계산하는데, 어떤식은 3600으로 나누고 어떤 문제는 안나눠서 좀 헷갈리더라고요.. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 01일 08:57 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 일반적으로 kW단위로 답을 하는 경우 최종적인 단위가 kJ/s가 되어야 kW가 되기 때문에 kJ/h를 kJ/s로 고치기 위해 3600으로 나누어주는 경우가 많습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
일반적으로 kW단위로 답을 하는 경우 최종적인 단위가 kJ/s가 되어야 kW가 되기 때문에
kJ/h를 kJ/s로 고치기 위해 3600으로 나누어주는 경우가 많습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.