난방부하

07년 3회 3번 문제의 증기코일 출구온도 계산시에는 코일의 입출구 온도차=175kw로 계산하셨습니다. 그런데 08년 3회 3번 문제의 (2)번 코일출구 온도 계산시에는 송풍량 계산식인 실내현열부하=난방부하 100kw로 계산하셨는데, 같은 문제인데 서로 계산법이 다릅니다. 계산상 문제가 있는 것 아닌가요? 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    일반적으로 용량은 코일,장비 등의 규격을 나타낼 때  사용하는 용어 입니다.

    따라서 07년3회3번 문제에서 주어진 난방용량은 코일의 난방용량이라는 의미입니다.

    물론 출제자께서  코일의 난방용량이라고 출제하셨으면 더 좋았을 문제입니다.

    그리고  08년 문제에서 난방부하는 실내 난방부하라는 의미입니다.

    물론 이 문제도  그냥 난방부하라고 하지 말고 실내 난방부하라고 하셨으면 아주 좋았을 문제입니다.

    따라서 두 문제의  열량 값의 의미가 다른 것입다.

    최근에는 출제자께서  좀더 명확하게 출제하고 계십니다.

    그럼에도 해석상 헷갈리는 문제가 출제 되었다면, 시험보신 후에 바로 산업인력관리공단 공조냉동 담당자께 전화하셔서 알려드려야 합니다.

    그러면 해석차이로 오답처리 되는 불이익을 받지않을 수 있습니다.

    그리고 다음 시험에서는 좀더 신경써서 출제하게 될 것입니다.

    덕분에 차츰차츰 공조냉동 시험의 질이 좋아지게 될 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     