2020년 1회 6번문제

2020년 1회 6번문제에서 고단피스톤 배제량 계산시 ph선도에서 4-7번에 GL이라고 그려주셨는데, 2단압축 1단팽창 사이클개념강의에서는 해당 구간을 Gm이라고 표시해주셨었습니다. 어떻게 다른 것인지 설명부탁드립니다. 중간냉각기로 Gm, GL이 흘러가서 Gh가 되므로 해당 구간은 Gm이 맞는 듯한데 냉매순환량공식 에서는 GL부분을 해당구간으로그리는 이유가뭘까요
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    2020년1회 6번 문제 풀이에서 그림에 나타낸 것은 

    Gl과 Gh의 비율을 나타내는 것입니다.

    즉, Gh / Gl  =  (h3-h7) / (h4-h8) 이라는 의미입니다.

    위 공식은 2단압축 사이클 이론 공부할 때 배운 내용이며

    중간냉각기에서 열평형식을 세워 유도된 식입니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기