실기교재(2024) 문제15번 p.83 질문있습니다. maraace 업데이트 시간 2024년 04월 03일 07:09 공유 질문- 팽창 밸브 통과 후 5점의 냉매 중 냉매액량 Gl=1X(h9-h5)/(h9-h6) 어떻게 위 식이 나오는지 이해가 잘 안되는데 설명 부탁드립니다 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 04일 11:21 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 강의에서 설명드린 내용입니다. 혹시 강의를 들으신다면 내강의실 ---> 강의자료---> 습증기중의 냉매비율 을 보시면 됩니다. 팽창밸브를 통과한 냉매는 액 + 증기 가 됩니다. 이때 냉매의 비율은 전체 냉매가 (h9 - h6)일때 이 중에서 냉매액의 비율은 (h9 - h5)이고 냉매 증기의 비율은 (h5 - h6)이 되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 imjaeki 2024년 04월 04일 11:30 교수님 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
강의에서 설명드린 내용입니다.
혹시 강의를 들으신다면 내강의실 ---> 강의자료---> 습증기중의 냉매비율 을 보시면 됩니다.
팽창밸브를 통과한 냉매는 액 + 증기 가 됩니다.
이때 냉매의 비율은 전체 냉매가 (h9 - h6)일때 이 중에서 냉매액의 비율은 (h9 - h5)이고
냉매 증기의 비율은 (h5 - h6)이 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기