19년 6월 11번 kite2848 2024년 04월 03일 08:42 공유 보기 3번에 송풍기동력 구할때는 P값에 정압을 넣고 20년 문제 10번에 보기 4번에 송풍기 동력구할때 P값에는 전압을 넣는데 어떤 차이인지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 04일 13:21 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 이론 공부할 때와 문제 풀 때 여러번 설명드린 내용입니다. 주어진 효율이 정압효율이면 P는 정압(Ps)을 적용해야하고, 전압효율이면 P는 전압(Pt)를 적용해야하는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
이론 공부할 때와 문제 풀 때 여러번 설명드린 내용입니다.
주어진 효율이 정압효율이면 P는 정압(Ps)을 적용해야하고,
전압효율이면 P는 전압(Pt)를 적용해야하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.