[실기] 2020년 2회 문제 5번입니다. shw0318 2024년 04월 03일 08:59 공유 문제에서 G1,G2같은 냉매 순환량을 구할때, 그리고 최종 축동력을 구할때 3600을 안나누던데, 안나누는 이유가 축동력의 단위는 kW이고, 문제에서 준 엔탈피 단위는 kJ/kg이라서 3600을 계산에 안넣었다고 이해하면 되는건가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 04일 13:25 (편집된 시간 2024년 04월 04일 13:27) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 1.G1,G2 냉매 순환량을 구할때 적용한 3.86kW는 3.86kJ/s 이기 때문에 3600으로 나누지 않은 것이며 2.축동력을 구할 때는 적용한 냉매량의 단위가 kg/s이기 때문에 3600으로 나누지 않은 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.G1,G2 냉매 순환량을 구할때 적용한 3.86kW는 3.86kJ/s 이기 때문에 3600으로 나누지 않은 것이며
2.축동력을 구할 때는 적용한 냉매량의 단위가 kg/s이기 때문에 3600으로 나누지 않은 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.