유리창의 냉방부하 계산시 상당외기온도차를 적용하는 기준

유리창의 일사열량이 주어지지 않았을 경우

- 관류부하를 구할때 상당외기 온도차(방위)를 적용

유리창의 일사열량이 주어지고 별도로 유리창의 상당외기 온도차가 주어졌을 경우

- 관류부하를 구할때 상당외기 온도차(유리창)를 적용

유리창의 일사열량이 주어지고 별도로 유리창의 상당외기 온도차가 주어지지 않았을 경우

- 관류부하를 구할때 상당외기 온도차(방위)를 적용 x

 

이렇게 구분하는데 틀린부분이 있나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    유리창 부하는 교재112~115p를 보시면 됩니다.

    1. 유리창의 관류부하는 일사열량이 주어지든지 주어지지 않든지 관계없이

    - 관류부하를 구할때는  실내외 온도차를 적용합니다.

    2. 다만, 별도로 유리창의 상당외기 온도차가 주어졌을 경우에는

    - 관류부하를 구할때 주어진 상당외기 온도차(유리창)를 적용해야 합니다.

    3.별도로 유리창의 상당외기 온도차가 주어지지 않았을 경우에는 앞에서 말씀드린 것과 같이

    - 관류부하를 구할때 상당외기 온도차(방위)를 적용 하지 않고 실내외 온도차를 적용합니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기