[실기] 2020년 4회 문제 4번 질문입니다.

(2)번을 구할때 냉각코일 출구엔탈피를 구할때, 문제에서 냉각수의 량인 Gw구할떄 1.4*3600을 넣었는데, 왜 저기다 3600을 곱한건가요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    급기풍량의 단위가 m³/h 인데  냉수량 단위가 L/s 이므로 s를 h로 환산하기 위해 3600을 곱한 것입니다.

    감사합니다.

    임재기