[실기] 2020년 4회 문제 4번 질문입니다. shw0318 업데이트 시간 2024년 04월 04일 05:57 공유 (2)번을 구할때 냉각코일 출구엔탈피를 구할때, 문제에서 냉각수의 량인 Gw구할떄 1.4*3600을 넣었는데, 왜 저기다 3600을 곱한건가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 05일 14:12 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 급기풍량의 단위가 m³/h 인데 냉수량 단위가 L/s 이므로 s를 h로 환산하기 위해 3600을 곱한 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
급기풍량의 단위가 m³/h 인데 냉수량 단위가 L/s 이므로 s를 h로 환산하기 위해 3600을 곱한 것입니다.
감사합니다.
임재기