[실기] 2019년 1회 문제 9번입니다.

(3)번에서 냉동기 증발열량을 구할때 펌프 및 배관손실부하는 계산하는데 냉각코일 부하의 5%라고 하던데, 문제에선 5%라고 언급도 안되어있고 해서 잘 모르겠여요. 어떻게 배관손실부하가 냉각코일 부하의 5%가 되는건가요?? 혹시 이건 공식이라서 무조건 암기해야 하나요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    898p 참고에 설명해 놓았습니다.

    5%와 1.2 는 복원 과정에서 누락된 것 같습니다.

    그래서 최근에 출제된 22년 2회 14번 문제에서는 10%와 20%로 주어졌습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?