08년2회6번 흡수기 열평형식 문의드립니다 cap0328 2024년 04월 04일 13:18 공유 증발기 열평형식에서 왜 h1이 아닌 h3을 썼는지는 잘 이해됩니다. 그런데 그다음 흡수기 열평형식에서 h6이 아닌 h8이 쓰이는 이유가 궁금합니다. 열교환기를 거친 h8이 관을 타고 오면서 h6까지 엔탈피가 살짝 감소하고 흡수기로 들어가지않나요? 그런데 흡수기로 들어온 열량에는 왜 h8을 쓰는건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 05일 14:53 (편집된 시간 2024년 04월 05일 14:54) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 배관에서는 열 손실이나 열 취득이 없다고 보아야 합니다. 따라서 흡수기에 들어오는 엔탈피는 h8인 것입니다. 6이라는 상태는 진한용액 상태이며, 냉매를 흡수하면 묽은용액인 2의 상태로 되어 발생기로 간다는 것을 나타낸 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
배관에서는 열 손실이나 열 취득이 없다고 보아야 합니다.
따라서 흡수기에 들어오는 엔탈피는 h8인 것입니다.
6이라는 상태는 진한용액 상태이며, 냉매를 흡수하면 묽은용액인 2의 상태로 되어 발생기로 간다는 것을 나타낸 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.