[실기기출] p676 냉방잠열부하 구하는문제에서 냉각코일 출구온도 관련 질문입니다 aweroo 2024년 04월 05일 00:08 공유 냉각코일부하 qcc=Gw C tw=Ga C (t4-t5)로 계산해서 t5값을 구해도 되나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 07일 09:11 (편집된 시간 2024년 04월 07일 09:11) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 이 문제의 냉각코일부하는 현열과 잠열이 있기 때문에 qcc = Gw C tw = Ga C (t4-t5)로 계산하면 안됩니다. qcc = Gw C tw는 전열량이고, qcc =Ga C (t4-t5) 값은 냉각코일 부하 중에서 현열량만 계산한 것입니다. 따라서 qcc =Ga C (t4-t5)는 안되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
이 문제의 냉각코일부하는 현열과 잠열이 있기 때문에 qcc = Gw C tw = Ga C (t4-t5)로 계산하면 안됩니다.
qcc = Gw C tw는 전열량이고, qcc =Ga C (t4-t5) 값은 냉각코일 부하 중에서 현열량만 계산한 것입니다.
따라서 qcc =Ga C (t4-t5)는 안되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.