실기기출 2020년 1회 3번문제 ldj1130dj 2024년 04월 07일 07:26 공유 임재기교수님 안녕하세요 실기기출 2020년 1회 3번문제에서 유리창을 통한 관류량을 구할때는 상당외기온도차가 아닌 실내외온도차를 적용하는데 유리창은 상당외기온도차가 주어져도 무시하고 실내외온도차로 항상 구하는건가요? 강의에서는 여름에 외벽이 같이 뎁혀지니까 그걸고려한 상당외기온도차를 쓴다고 설명해주셨는데 유리창은 해당이 안되는건가해서 질문드립니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 08일 10:22 (편집된 시간 2024년 04월 08일 10:26) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 유리창은 두께가 얇아서 열의 축적이 크지 않아 상당외기온도차를 적용하지 않고, 실내외 온도차로 구하는 것이 일반적 입니다. 거의 모든 책에서 그렇습니다. 그러나 문제에서 유리창에 대한 상당외기온도차가 주어지면 상당외기온도차를 적용해야 합니다. 이 문제에서 12시의 동,서,남,북의 방위에 따라 주어진 상당온도차는 벽체에 대한 상당온도차이며 유리창에 대한 것은 아닙니다. 유리창의 상당온도차는 문제에서 "유리창의 상당온도차" 라고 주어집니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
유리창은 두께가 얇아서 열의 축적이 크지 않아 상당외기온도차를 적용하지 않고, 실내외 온도차로 구하는 것이 일반적 입니다.
거의 모든 책에서 그렇습니다.
그러나 문제에서 유리창에 대한 상당외기온도차가 주어지면 상당외기온도차를 적용해야 합니다.
이 문제에서 12시의 동,서,남,북의 방위에 따라 주어진 상당온도차는 벽체에 대한 상당온도차이며 유리창에 대한 것은 아닙니다.
유리창의 상당온도차는 문제에서 "유리창의 상당온도차" 라고 주어집니다.
감사합니다.
임재기