실기 19년 1회 2번 질문입니다.

문제 2번 (2)번을 보면 냉매 순환량의 비를 계산하시오라고 적어져 있는데 풀이는 계산을 한 값과 고단측의 냉매 순환량이 저단측 냉매 순환량보다 1.34배 많다라는 말까지 적어져 있는데 이런 말도 같이 적어야 정답으로 처리가 되는건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신대로 냉매순환량의 비만 구하면 됩니다.

    다만 공식에는 기호로만 나타냈기 때문에 고단측의 냉매 순환량이 저단측 냉매 순환량보다 1.34배 많다라는 말까지 적은 것입니다.

    설명하는 말이 없이 단순히 냉매순환량의 비만 구하려면

    고단측 냉매순환량/저단측 냉매순환량 = (h2-h7)/(h3-h6) = (645-430)/(624-464) = 1.343 ≒1.34 로 쓰시면 됩니다.

    또는 공식에서 Gh : 고단측 냉매순환량  GL = 저단측 냉매순환량   이라고 써줘도 됩니다.

    감사합니다.

    임재기