실기 15년 2회차 p741

안녕하세요?

문제 10번

아래 그림과 같이 외기부하, 예열부하, 가습부하, 가열부하, 실내부하로 생각하면 될까요?

감사합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    예열부하= h3-h1,외기부하= h2-h1,난방코일부하=h6-h5,가습부하는 h5-h4 ,실내부하 = h6-h2 입니다.

    혹시 강의를 들으시면  실기 이론편  공조장치내 상태변화를 보시면 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기