[실기] 2016년 2회 문제 4번 질문입니다.

(6)번 조명부하를 구할때 공식에선 q =1.2 * W * f인데, 어떤 문제에선 1.2를 넣을때도 있고, 어떤 식은 안넣을때도 있던데, 1.2는 조명부하의 어떤 조건일때 들어가나요??

교수님 개념 강의에서도 1.2는 기본적으로 넣는다고 해서 넣는데, 어떤 문제에선 안들어가는 경우가 많아서요...

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    이론 공부할 때 배운내용 입니다.(교재 114p 위에서 8~9째줄 형광등의  발생열량에 나옵니다.)

    저는 강의에서 1.2를 그냥 기본적으로 넣는다고 강의한 기억이 없습니다.

    형광등의 안정기에서는 약 20%의 열이 발생하기 때문에  형광등의 조명부하를 계산할 때 적용하는 것입니다.

    따라서 형광등이 아닌 백열등에서는 적용하지 않는 것이며,

    최근에는  형광등임에도 불구하고 계수를 적용하지 말라고 문제가 나오기도 합니다.

    그러면 1.2를 적용하지 말아야 합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기