[실기] 2015년 2회차 문제 10번입니다.

5번에서 난방코일 부하를 구할때 h5가 h4랑 비슷하다고 해서 h4값을 넣던데 왜 넣는건가요?? 순환수가습을 거쳐서 값이 달라지는데 왜 같은 값으로 설정하고 넣는지 잘 모르겠습니다..

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    순환수 가습에서는 h5≒h4로 취급한다는 것은 이론공부 할 때 배웠습니다.

    질문하신대로 문제에서 h5값이 주어지면 h5를 적용하는 것이 맞지만 

    이 문제에서는 h5값이 주어지지 않았고 순환수 가습에서는 h5≒h4로 취급하므로

    h4값을 적용한 것입니다. 

    실제로 h4로 적용해도 실용상에 문제되지 않기 때문에  그렇게 하는 것입니다.

    그러나 다시 한번 말씀드리면  만약 문제에서  h5값이 주어지면 h5값을 적용해야 합니다.

    감사합니다.

    임재기