[실기] 2015년 2회차 문제 10번입니다. shw0318 업데이트 시간 2024년 04월 09일 07:13 공유 5번에서 난방코일 부하를 구할때 h5가 h4랑 비슷하다고 해서 h4값을 넣던데 왜 넣는건가요?? 순환수가습을 거쳐서 값이 달라지는데 왜 같은 값으로 설정하고 넣는지 잘 모르겠습니다.. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 09일 13:58 (편집된 시간 2024년 04월 09일 13:59) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 순환수 가습에서는 h5≒h4로 취급한다는 것은 이론공부 할 때 배웠습니다. 질문하신대로 문제에서 h5값이 주어지면 h5를 적용하는 것이 맞지만 이 문제에서는 h5값이 주어지지 않았고 순환수 가습에서는 h5≒h4로 취급하므로 h4값을 적용한 것입니다. 실제로 h4로 적용해도 실용상에 문제되지 않기 때문에 그렇게 하는 것입니다. 그러나 다시 한번 말씀드리면 만약 문제에서 h5값이 주어지면 h5값을 적용해야 합니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
순환수 가습에서는 h5≒h4로 취급한다는 것은 이론공부 할 때 배웠습니다.
질문하신대로 문제에서 h5값이 주어지면 h5를 적용하는 것이 맞지만
이 문제에서는 h5값이 주어지지 않았고 순환수 가습에서는 h5≒h4로 취급하므로
h4값을 적용한 것입니다.
실제로 h4로 적용해도 실용상에 문제되지 않기 때문에 그렇게 하는 것입니다.
그러나 다시 한번 말씀드리면 만약 문제에서 h5값이 주어지면 h5값을 적용해야 합니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.