2023년 1회 4번 jskim2007 2024년 04월 09일 14:00 공유 고단측 냉매순환량 Gh를 구할때 저단 압축기 체적효율 : 70% 조건이 있을 경우 h2 가 아닌 h2'를 구하여 실제 냉매량을 구하는 것으로 알고 있는데요 내용은 이론 으로 구하는 것이되어 궁금하여 문의 드림니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 10일 01:55 (편집된 시간 2024년 04월 10일 01:56) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 실제 압축후의 엔탈피 h2'를 구하려면 저단측 압축효율이 주어져야 합니다.(체적효율이 아닙니다.) 그런데 압축효율이 주어지지 않아 적용할 수 없는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
실제 압축후의 엔탈피 h2'를 구하려면 저단측 압축효율이 주어져야 합니다.(체적효율이 아닙니다.)
그런데 압축효율이 주어지지 않아 적용할 수 없는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.