18년 3회 8번

(1)의 2번 Z-F구간 마찰손실에서 

분기부하고 곡관이 각각 1개씩 총 2개가 있으니 

분기부,곡관 마찰손실은 25pa*2 하여서 50pa이어야 하지 않나요?

문제에 나와있는 국부저항은 분기부와 곡관을 합쳐서 얘기한건가요?

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신대로  문제에 나와있는 국부저항은 모든 국부저항을 합한 것입니다.

    따라서 분기부와 곡관을 합쳐서 얘기한 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0