11번 문제 참고에, 대책 2. 공냉식 응축기의 경우 응축압력 조정밸브를 설치하여 냉매가스가 응축기를 통과하지 않고, 직접 수액기로 유입되도록 하여 고압을 일정하게 유지한다고 되어있는데,
고온고압의 증기가 응축기를 거치지 않고 바로 수액기로 가면 압력강하를 피할 수 있는 이유는 무엇인가요?
또수액기에로 이동한 증기는 겨울철 외부 온도에 의해 과냉 액체가 되는 것이 맞는지요?
0
11번 문제 참고에, 대책 2. 공냉식 응축기의 경우 응축압력 조정밸브를 설치하여 냉매가스가 응축기를 통과하지 않고, 직접 수액기로 유입되도록 하여 고압을 일정하게 유지한다고 되어있는데,
고온고압의 증기가 응축기를 거치지 않고 바로 수액기로 가면 압력강하를 피할 수 있는 이유는 무엇인가요?
또수액기에로 이동한 증기는 겨울철 외부 온도에 의해 과냉 액체가 되는 것이 맞는지요?
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
고압측 압력이 낮아지는 것은 고온 고압의 냉매증기가 너무낮은 온도로 응축되기 때문입니다.
따라서 고온고압의 냉매증기의 일부를 응축기를 거치지 않고 수액기 상부로 보내면 수액기는
고압을 유지 할 수 있게 되는 것입니다.
수액기 압력을 높게 유지한다는 것은 팽창밸브 입구 압력을 높게 유지하게 되므로 팽창밸브 전후의 압력차이가 유지되어 팽창밸브를 통과하는 냉매유량도 일정하게 유지할 수 있게되는 것입니다.
수액기는 응축기가 아니므로 수액기로 이동한 증기는 수액기 주변의 온도에 따라 응축될 수도 있지만 증기상태로 있을 수도 있습니다.
감사합니다.
임재기