[실기] 2012.7.8 문제 1번입니다. shw0318 2024년 04월 11일 07:41 공유 벽체를 동한 부하에서 외벽 침입열량을 구할때 동쪽벽과 남쪽벽에선 온도차가 아닌, 보정상당온도차를 구해야 되던데, 왜 기존처럼 외기와 실내 온도차로 구하면 안되는건가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 12일 13:54 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 강의에서 자세히 설명드린 내용입니다. 혹시 수강하신다면 강의를 들으시면 이해하실 수 있습니다. 냉방부하 계산에서 외벽의 경우에는 상당외기온도차를 적용해야 하는데 상당외기온도차 표에서 주어진 기준이 외기온도가 31.7℃인데, 문재의 외기온도는 32℃이기 때문에 보정한 상당외기온도차를 적용해야 하는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
강의에서 자세히 설명드린 내용입니다.
혹시 수강하신다면 강의를 들으시면 이해하실 수 있습니다.
냉방부하 계산에서 외벽의 경우에는 상당외기온도차를 적용해야 하는데 상당외기온도차 표에서 주어진 기준이 외기온도가 31.7℃인데, 문재의 외기온도는 32℃이기 때문에 보정한 상당외기온도차를 적용해야 하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.