[실기기출] p599 흡수식 냉동기 열평형식 질문있습니다 aweroo 2024년 04월 11일 12:42 공유 흡수식 열평형식에서 들어가는 열량이 재생기의 폐가스열이랑 증발기의냉매량이고, 나가는 열량이 냉각수량인지 모르겠습니다 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 12일 14:07 (편집된 시간 2024년 04월 12일 14:17) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 장치보다 온도가 높은 열은 장치에 열을 주는 것이므로 장치에 들어가는 열량이고, 장치보다 온도가 낮은 열은 장치에서 열을 빼앗아서 나가기 때문에 장치에서 나가는 열량입니다. 따라서 폐가스열은 재생기보다 온도가 높으므로 장치에 들어가는 열량이며, 증발기로 들어가는 Qe의 냉수는 10℃로 들어가서 5℃가 될때 까지 열을 주고 자신은 냉각되어 나오므로 장치에 들어가는 열량입니다. (참고 : 증발기의 온도는 5℃ 이하가 되기 때문에 냉수의 출구 온도가 5℃까지 냉각될 수 있는 것입니다. 따라서 10℃의 냉수가 5℃ 이하인 증발기에 들어가서 열을 주고 자신은 5℃로 냉각되어 나오기 때문에 열을 장치에 준 것입니다. 따라서 들어가는 열량입니다.) 응축기의 냉각수는 응축기의 냉매증기보다 온도가 낮은 냉각수를 응축기로 보내어 응축기의 냉매증기로 부터 열을 빼앗아 냉매증기를 응축시키고 자신은 온도가 상승되어 장치로부터 나옵니다. 따라서 응축기에서 열을 빼앗아 나오기 때문에 장치에서 나가는 열량이 되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 aweroo 2024년 04월 15일 12:02 간단한 질문에 자세한 설명을 주셔서 감사합니다 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
장치보다 온도가 높은 열은 장치에 열을 주는 것이므로 장치에 들어가는 열량이고,
장치보다 온도가 낮은 열은 장치에서 열을 빼앗아서 나가기 때문에 장치에서 나가는 열량입니다.
따라서 폐가스열은 재생기보다 온도가 높으므로 장치에 들어가는 열량이며,
증발기로 들어가는 Qe의 냉수는 10℃로 들어가서 5℃가 될때 까지 열을 주고 자신은 냉각되어 나오므로 장치에 들어가는 열량입니다.
(참고 : 증발기의 온도는 5℃ 이하가 되기 때문에 냉수의 출구 온도가 5℃까지 냉각될 수 있는 것입니다.
따라서 10℃의 냉수가 5℃ 이하인 증발기에 들어가서 열을 주고 자신은 5℃로 냉각되어 나오기 때문에 열을 장치에 준 것입니다. 따라서 들어가는 열량입니다.)
응축기의 냉각수는 응축기의 냉매증기보다 온도가 낮은 냉각수를 응축기로 보내어 응축기의 냉매증기로 부터 열을 빼앗아 냉매증기를 응축시키고 자신은 온도가 상승되어 장치로부터 나옵니다. 따라서 응축기에서 열을 빼앗아 나오기 때문에 장치에서 나가는 열량이 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
간단한 질문에 자세한 설명을 주셔서 감사합니다
댓글을 남기려면 로그인하세요.