공조장치내 송풍량 및 냉각열량 관련 문의
안녕하세요 선생님.
실내 송풍량과 냉각열량 계산할 때 궁금한점 문의드립니다.
22년 10월 시행된 문제2번 관련하여
1.실내 송풍량 계산할 때, 공기 정압과 온도차를 이용하여 현열부하를 통한 송풍량 계산하였는데
계산 과정에서 현열부하말고 전열부하 'qt = G*(h1-h2)'로 계산하면 근사한 수치가 나오긴 합니다.
혹시 꼭 현열부하로 계산해야되는 이유가 있는지 궁금합니다.
2. 외기부하를 구할때(1:환기, 2:외기, 3:냉각기전단) 외기부하를 G(h3-h1)으로 표기되어 있습니다.
여기서 G는 급기량으로 표기되어 있는데 G가 실내 환기량이 되어야 하는게 아닌가 궁금합니다.
정리하면, 외기부하는 G환기(h3-h1) 혹은 G외기(h3-h2)가 맞는게 아닌가 헷갈려서 질문드립니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 송풍량은 온도차로 구해도 되고, 엔탈피차로 구해도 된다고 이론 공부할 때 배웠습니다.
그러나 일반적으로 온도차로 구한다고 공부했습니다.
이문제에서 실내온도와 취출공기 온도가 주어졌으므로 온도차로 구하는 것이 맞습니다.
엔탈피차로 구하려면 공기선도를 그린 후 h1,h2를 읽은 값으로 구해야 합니다.
전열부하 'qt = G*(h1-h2)'로 계산해도 정답처리됩니다.
2. 외기부하를 구할때(1:환기, 2:외기, 3:냉각기전단) 외기부하를 G(h3-h1)으로 구하는 것이 맞습니다.
( 강의에서 여러번 설명드린 내용입니다. 교재 105p (1) 혼합냉각 상태변화 보시면 됩니다.)
또는 G외기(h2-h1)로 구해도 됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.