공조장치내 송풍량 및 냉각열량 관련 문의

안녕하세요 선생님.

실내 송풍량과 냉각열량 계산할 때 궁금한점 문의드립니다.

22년 10월 시행된 문제2번 관련하여

1.실내 송풍량 계산할 때, 공기 정압과 온도차를 이용하여 현열부하를 통한 송풍량 계산하였는데

계산 과정에서 현열부하말고 전열부하 'qt = G*(h1-h2)'로 계산하면 근사한 수치가 나오긴 합니다.

혹시 꼭 현열부하로 계산해야되는 이유가 있는지 궁금합니다.

 

2. 외기부하를 구할때(1:환기, 2:외기, 3:냉각기전단) 외기부하를 G(h3-h1)으로 표기되어 있습니다.

여기서 G는 급기량으로 표기되어 있는데 G가 실내 환기량이 되어야 하는게 아닌가 궁금합니다.

정리하면, 외기부하는 G환기(h3-h1) 혹은 G외기(h3-h2)가 맞는게 아닌가 헷갈려서 질문드립니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 송풍량은 온도차로 구해도 되고, 엔탈피차로 구해도 된다고 이론 공부할 때 배웠습니다.

    그러나 일반적으로 온도차로 구한다고 공부했습니다.

    이문제에서 실내온도와 취출공기 온도가 주어졌으므로 온도차로 구하는 것이 맞습니다.

    엔탈피차로 구하려면  공기선도를 그린 후  h1,h2를 읽은 값으로 구해야 합니다.

    전열부하 'qt = G*(h1-h2)'로 계산해도 정답처리됩니다.

    2. 외기부하를 구할때(1:환기, 2:외기, 3:냉각기전단) 외기부하를 G(h3-h1)으로 구하는 것이 맞습니다.

    ( 강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.  교재 105p (1) 혼합냉각 상태변화 보시면 됩니다.)

    또는  G외기(h2-h1)로 구해도 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기