실기 p941 차폐계수 선택 wakunai 2024년 04월 12일 04:03 공유 업무에 수고가 많으십니다. 붙인 사진과 같이 차폐계수를 0.9가 선택된 이유가 궁금합니다. 다른 문제 같은 경우 "유리의 차폐계수"라는 뚜렷한 수치가 나옵니다만, 이 문제는 이런식의 표를 참조해야되서 선택한 이유를 모르겠습니다. 최상층, 지붕의 구조가 "보통 복층(공기층 6mm)"를 선택한 이유인지요? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 13일 15:51 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 941p 밑에서 7째줄에 유리 : 복층유리(공기층6mm),블라인드 없음으로 주어졌기 때문에 다음페이지 차폐계수 표에서 찾으면 0.9가 선택되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 wakunai 2024년 04월 14일 01:50 감사합니다 교수님. 문제를 잘 읽는 것도 중요하다는 것을 다시 한번 깨닫습니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
941p 밑에서 7째줄에 유리 : 복층유리(공기층6mm),블라인드 없음으로 주어졌기 때문에
다음페이지 차폐계수 표에서 찾으면 0.9가 선택되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
감사합니다 교수님.
문제를 잘 읽는 것도 중요하다는 것을 다시 한번 깨닫습니다.