2020년 1회 실기 2번 문제입니다.

(2) 외기부하를 구할때, 외기 풍량으로 구할때 온도 차이가 22도-(-10도) 로 구하였는데 이 내용 관련하여 질문드립니다. 

외기의 최초 온도는 -10도 인 것이 바로 이해가 갑니다. 다만 외기의 최종온도가, 외기와 재순환공기가 합해진 15도가 아니라, 환기온도(22도) 인 이유가 궁급합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    외기가 들어와서 어떤 과정을 거치든지 최종적으로는 실내공기가 되는 것입니다.

    즉, 실내공기와 같은 온도,습도의 상태가 되는 것입니다.

    따라서 외기현열부하 = 외기량 X (외기의 최종온도 - 외기 최초온도)

                                       = 외기량 X (실내온도 - 외기 최초온도) 가 되는 것입니다.

    이 문제에서 실내온도는 환기온도인 22℃ 입니다.

    감사합니다.

    임재기