19년 1회 13번 hurck 2024년 04월 13일 04:47 공유 이 문제에서 전압을 구하는데 흡입압력 200pa만 주어졌습니다. 토출측 압력이 없다고 보고 푸신 건가요? 원칙적으로 토출측에 압력이 없을 수도 있습니까? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 13일 16:54 (편집된 시간 2024년 04월 13일 16:57) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 이 문제에서 특별한 말이 없으므로 토출측은 대기에 방출되는 것으로 보아야 합니다. 대기에 방출되므로 정압은 없고 동압만 있습니다. 이 문제에서 전압효율이 주어졌기 때문에 송풍기 흡입압력 200Pa를 전압으로 보고 소요동력을 구한 것입니다. 그리고 송풍기 토출측 풍속을 알 수 없으므로 토출측 동압을 계산 할 수도 없습니다. 또한 흡입측 풍속도 모르므로 흡입측 동압도 구할 수없습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
이 문제에서 특별한 말이 없으므로 토출측은 대기에 방출되는 것으로 보아야 합니다.
대기에 방출되므로 정압은 없고 동압만 있습니다.
이 문제에서 전압효율이 주어졌기 때문에 송풍기 흡입압력 200Pa를 전압으로 보고 소요동력을 구한 것입니다.
그리고 송풍기 토출측 풍속을 알 수 없으므로 토출측 동압을 계산 할 수도 없습니다.
또한 흡입측 풍속도 모르므로 흡입측 동압도 구할 수없습니다.
감사합니다.
임재기